Autor Téma: Stačí spojit anténu na střeše s hromosvodem?  (Přečteno 1369 krát)

Offline Šéfredaktor

  • Pravda je jen jedna...
  • Administrátor
  • Plný člen
  • *****
  • Příspěvků: 160
  • Karma: +10/-0
    • Český elektro  svaz
Stačí spojit anténu na střeše s hromosvodem?
« kdy: červenec 09, 2015, 08:23:18 odpoledne »
Do redakce nám přišel dotaz na posouzení závady v revizní zprávě:

1.Anténní stožár není nyní (kromě spojení s hromosvodem) spojen s hlavní nulovou přípojnicí budovy dle ČSN EN 60728-11 ed. 2 obr. 13. Použitý vodič pospojování musí mít v celé délce min průřez 16 mm2 Cu.  Hlavní nulová přípojnicí musí být v zemi spojena s uzemněním hromosvodu... - viz ČSN 332000-5-54 ed.2  příloha B.

Montážní firma a několik revizních techniků takto formulovanou závadu označilo za nesmyslou.
O vyrovnání potenciálu vodičem CY 16 nikdy neslyšeli...
Jak je to tedy s ochrannou anény na střeše spojenou pouze s hromosvodem. Je to dostatečné?